- 简答题定时限过电流保护中,如何整定和调节其动作电流和动作时限?在反时限过电流保护中,又如何整定和调节其动作电流和动作时限?什么叫10倍动作电流的动作时限?
-
定时限就是保护装置的动作时限是按预先整定的动作时间固定不变的,与短路电流大小无关;
而反时限就是保护装置的动作时限原先是按10倍动作电流来整定的,而实际的动作时间则与短路电流大小呈反比关系变化,短路电流越大,动作时间越短。