简答题某工厂设有一台容量为320kV2A的三相变压器,该厂原有负载为210kW,平均功率因数为0.69(感性),试问此变压器能否满足需求?现该厂生产发展,负载需增加到255kW,功率因数不变,问变压器不换是否能满足需求?
  • (1)该厂平均cosφ=0.69,有功功率P=210kW,所需变压器的容量为
    S=P/cosφ=210/0.69=305(kVA)
    此时工厂原有变压器容量为320kVA,是能够满足需要的。
    (2)若工厂的平均功率因数不变,而负载有功功率增加到255kW,则变压器容量为
    S=P/cosφ=255/0.69=370(kVA)〉320kVA
    此值大于原有变压器容量,故需增加变压器的容量才能满足需要。