试题详情
- 简答题热电偶测温时为什么要进行冷端温度补偿,其补偿方法常采用哪几种?
- 在实际使用中,热电偶的冷端是暴露在装置外的,受环境温度波动的影响,不可能保持恒定,更不可能保持在0℃,而热电偶分度表和根据分度表刻度的显示仪表都要求冷端温度恒为0℃,否则将产生测量误差。因此,必须采取措施,对热电偶的冷端温度的影响进行补偿。常用的补偿方法有冰浴法、查表修正法、校正仪表零点法和补偿电桥法等。