试题详情
- 简答题DCS的调试一般包括哪些内容?
-
1.常规检查.包括:核对全部接线,应连接无误;检查导线绝缘电阻和各接地系统的接地电阻,应符合要求;紧固盘所有螺钉,以防运输中有松动;检查全部保险丝和电源进线电压
2.检查每个机柜(包括操作站)的供电单元,通电一周,做考核性试验(带假负载)
3.操作站的调试.
4.输入组态数据,并进行工艺确认,然后用磁盘复制保护
5.控制单元、输入/输出单元等的调试
6.开通数据高速通路,在操作站上把有关的组态数据下行加载到对应的功能单元
7.在操作站的CRT上调出系统的自诊断画面,检查各单元的硬件状态及通信情况,发现问题,可根据提示的故障代码进行处理.
8.对各种冗余配置的部分,人为模拟故障(如关闭电源),检查后备自动切换功能是否正常
9.回路联调 关注下方微信公众号,在线模考后查看