试题详情
- 简答题在超高压系统的联络线上,为什么要装设不同原理的全线速动主保护?
-
(1)超高压系统故障时对系统稳定影响大,需要在任何时候任何情况下实现全线速动。
(2)保护设备检修或保护因某种原因而停运,总可以保留一套全线速动保护运行。
(3)任何原理构成的全线速动保护总有它的不足之处,如相差保护在非全相再故障时有可能拒动,允许式高频保护有可能在三相短路时拒动等,因此需原理互补。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 解除闭锁信号(unblock)一般在多少
- 系统振荡,不应启动故障动态记录设备。
- 中性点加装10欧姆的电阻元件,在零序等值
- 中性点直接接地系统为什么不利用三相相间电
- 只要电压或电流的波形不是标准的正弦波其中
- 开关量输入信号处理应包括以下哪些方法?(
- 零相接地的电压互感器二次回路中,()不应
- 距离保护中,故障点过渡电阻的存在,有时会
- 为何自藕变压器的零序电流保护不能接在中性
- 在大接地电流系统中,变压器中性点接地的数
- 保护用电缆与电力电缆应该()
- 直流电源电压波纹系数应大于2%。
- 对Y/△-11接线的变压器,当变压器△侧
- 为防止断路器偷跳,当经长电缆去起动出口继
- Y,d11接线的变压器纵差动保护中,通常
- 根据OSI模型可将交换机划分为()。
- RCS—902A保护中闭锁重合闸的方式有
- 构成继电保护装置的基本原理是什么?
- 当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电
- 装置之间的SV传输通信不需要先握手建立连