试题详情
- 简答题RCS-900型微机保护有哪些中央信号,意义是什么?应如何处理?
-
有以下中央信号:
保护动作一表示保护出口动作;
重合闸动作一表示重合闸出口动作;
装置闭锁一表示装置自检出错闭锁保护;
装置异常一表示装置自检发现问题或电压回路异常等;
通道异常一表示通道故障或两端数据无法同步。
当上述五个信号任意一个信号出现时,应记下时间,并到微机保护屏前记下装置面板信号灯表示情况及液晶显示屏显示的内容,作好记录,然后按照下述方法处理:
(1)保护动作或重合闸动作信号表示。
检查面板上“跳A”、“跳B”、“跳C”、“重合闸”四个信号动作情况,记下信号表示情况,包括跳闸相别、重合闸及相应的动作时间,检查此时线路断路器位置及液晶显示屏显示情况,当一次动作报告中有多个动作元件时,所有动作元件及测距结果将滚屏显示。格式内容为动作序号、启动绝对时间、动作元件序号、动作元件、动作元件跳闸相别、动作相对时间,故障测距结果。记录复查无问题后按屏上“信号复归”按钮复归信号,汇报调度记录结果及故障报告内容。
(2)装置闭锁信号表示。此时装置将退出运行,应立即将保护装置全部停用,汇报调度并通知继电人员处理。
(3)装置异常信号表示。装置在电压回路断线、跳闸位置继电器异常、电流回路断线等情况下发出的告警信号,此时仍有保护在运行。汇报调度并通知继电人员处理。
(4)通道异常信号表示。装置发通道异常信号,应汇报调度,停用主保护,并通知相关人员处理。若改变连接片位置而未确认,则经过一定延时后,装置告警,并显示:“DIERRXXXX”。投退连接片和改变定值区号操作后,要求操作人员按信号复归按钮(可以按装置面板上的按钮,也可以按屏上的按钮)确认,可以防止因连接片或定值拨轮接点接触不良而导致错误地改变定值或退出保护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看