试题详情
- 简答题组合电器发生故障气体外逸时的处理原则是什么?
-
1、室内组合电器发生故障有气体外逸时,全体人员迅速撤离现场,并立即投入全部通风设备。只有在组合电器室彻底通风或检测室内氧气含量正常(不低于18%),SF6气体分解物完全排除后,才能进入室内,必要时带防毒面具或正压式呼吸器,穿防护服。
2、室外组合电器发生故障有气体外逸时,全体人员迅速撤离到上风口,严禁滞留。
3、在事故发生后15min之内,只准抢救人员进入室内。事故发生后4h内,任何人员进入室内必须穿防护服,戴手套,以及戴备有氧气呼吸器的防毒面具。
4、若有人被外逸气体侵袭,应立即送医院诊治。 关注下方微信公众号,在线模考后查看