- 简答题组合电器局部过热的处理原则是什么?
-
1、红外测温发现组合电器罐体温度异常升高时,应考虑是否为内部发热导致,并进行精确测温判断。
2、红外测温发现组合电器引线接头温度异常升高时:
1)发热部分和正常相温差不超过15K,应对该部位增加测温次数,进行缺陷跟踪。
2)发热部分最高温度≥90℃或相对温差≥80%,应加强检测,必要时上报调控中心,申请转移负荷或倒换运行方式。
3)发热部分最高温度≥130℃或相对温差≥95%,应立即上报调控中心,申请转移负荷或倒换运行方式,必要时停运该组合电器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看