- 简答题若发现当调整机组负荷的功率时给定电位器不动,如何处理?
- 自动调整机组负荷时,功率给定电位器不动的两个主要原因:一是电动机故障;另一个是电位器故障。若是电动机故障应检查电动机,若电动机不能转动,应检查是否由于电刷接触不良或电动机烧坏等。如果电刷接触不良应调整电刷或清除整流子;若电动机烧坏则拆下处理。若是电位器坏,则应检查电位器是否超过极限而被卡住,电位器接线是否断线、脱落、损坏等。