- 简答题后张有粘结预应力孔道留设的方法有哪些?
-
孔道留设方法有钢管抽芯法、胶管抽芯法和预埋波纹管法。预埋波纹管法只用于曲线形孔道。
1.钢管抽芯法
预先将钢管埋设在模板内孔道位置处,在混凝土浇筑过程中和浇筑之后,每间隔一定时间慢慢转动钢管,使之不与混凝土粘结,待混凝土初凝后、终凝前抽出钢管,即形成孔道。该法只可留设直线孔道。一般用间距不大于1m的钢筋井字架固定钢管位置。每根钢管的长度最好不超过15m,以便于旋转和抽管,较长构件则用两根钢管,中间用套管连接。钢管的旋转方向两端要相反。恰当掌握抽管时间很重要,过早会坍孔,太晚则抽管困难。一般在初凝后、终凝前,以手指按压混凝土不粘浆又无明显印痕时则可抽管。为保证顺利抽管,混凝土的浇筑顺序要密切配合。抽管顺序宜先上后下,抽管可用人工或卷扬机,抽管要边抽边转,速度均匀,与孔道成一直线。
2.胶管抽芯法
胶管有布胶管和钢丝网胶管两种。用间距不大于0.5m的钢筋井字架固定位置,浇筑混凝土前,胶管内充入压力为0.6~0.8N/mm2的压缩空气或压力水,此时胶管直径增大3mm左右,待浇筑的混凝土初凝后,放出压缩空气或压力水,管径缩小而与混凝土脱离,便于抽出。留孔方法与钢管一样,只是浇筑混凝土后不需转动,由于其有一定弹性,抽管时在拉力作用下断面缩小易于拔出。采用胶管抽芯留孔,不仅可留直线孔道,而且可留曲线孔道。
3.预埋波纹管法
波纹管为特制的带波纹的金属管,它与混凝土有良好的粘结力。波纹管预埋在构件中,浇筑混凝土后不再抽出,预埋时用间距不宜大于0.8m的钢筋井字架固定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看