- 简答题消防技术服务机构对某商业大厦中的湿式自动喷水系统进行验收前检测。该大厦地上5层,地下1层,建筑高度22.8m,层高均为4.5m,每层建筑面积均为1080m2。五层经营地方特色风味餐饮,一至四层为服装、百货、手机电脑经营等,地下一层为停车库及设备用房。该大厦顶层的钢屋架采用自动喷水灭火系统保护,其给水管网串联接入大厦湿式自动喷水灭火系统的配水干管。大厦屋顶设置符合国家标准要求的高位消防水箱及稳压泵,消防水池和消防水泵均设置在地下一层。消防水池为两路供水105m3且无消防水泵洗井。自动喷水灭火系统的供水泵为两台流量为40L/s、扬程为0.85MPa的卧式离心水泵(一用一备)。检查时发现:钢屋架处的自动喷水管网未设置独立的湿式报警阀,且未安装水流指示器,消防技术服务机构人员认为这种做法是错误的。随后又发现如下情况:消防水泵出水口处的止回阀下游与明杆闸阀之间的管路上安装了压力表,但吸水管路上未安装压力表:湿式报警阀的报警口与延迟器之间的阀门处于关闭状态,业主解释说,此阀一开,报警阀就异常灵敏而频繁动作报警。检测人员对湿式报警阀相关的管路及附件、控制线路、模块、压力开关等进行了全面检查,未发现异常。消防技术服务机构人员将末端试水装置打开,湿式报警阀、压力开关相继动作,主泵启动,运行5min后,在业主建议下,将其余各层喷淋系统给水管网土的试水阀打开,观察给水管网是否通畅。全部试水阀打开10min后,主泵虽仍运行,但出口压力显示为零:切换至备用泵实验,结果同前。经核查,电气设备、主备用水泵均无故障。分析有可能导致自动喷水灭火系统主、备用水泵出水管路压力为零的原因。
-
可能导致自动喷水灭火系统主、备用水泵出水管路压力为零的原因如下:
①消防水池容积过小,水量不足。
②水泵吸水不满足自灌式吸水要求。
③压力表测试管路控制阀关闭,无法测量压力。
④压力表本身损坏。
⑤吸水管闸阀关闭。
⑥水泵电源线接成反向,水泵倒转,不出水。 关注下方微信公众号,在线模考后查看