试题详情
- 简答题为什么牵引变电所主变倒回路时必须在低压侧闭环倒闸,决不能在110kV侧经1301闭环倒回路?低压闭环倒回路要注意哪些?
- 因为牵变电所的110kV属于两个供电回路,虽然相位相同,但是因为供电线路负荷不相同,110kV输电线路的电压降不相同,造成变电所的两110kV进线有电压差。如果用1301直接在110kV闭环进行线路和主变倒闸,使两进线短接,系统的负荷电流将经过1301隔离开关形成环流,造成带负荷合、分1301隔离开关,这是决不允许的。低压闭环倒回路时,系统中的环流是经过了27.5kV真空断路器进行开合的,而且又经过了两台主变压器,使系统环流小得多。需要注意的是:两台主变在低压侧并联的时间不要太长(两进线系统分别供两台主变),一台主变的27.5kV侧并联后,要尽快的将另一台主变低压侧断路器分开,以免环流造成主变过负荷。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 绝缘子的电气性能随时间的增长,其绝缘强度
- 简答钳工的任务?
- 硬横梁锈蚀面积超过20%时应除锈涂漆。
- 《安规》中规定哪些人员要事先进行安全考试
- 电路有几种状态?简单叙述这几种状态的定义
- 拉线应绷紧,在同一支柱上的各拉线应受力均
- 变压器型号的含义是怎样的?
- 阻值分别为R和2R的两只电阻并联后接入电
- 断路器的合闸接触器的灭弧罩安装错误或变形
- 拉线应绷紧,在同一支柱上的各拉线应受力均
- 横越停有机车、车辆的线路时,必须先确认机
- 继电保护检修调校工作结束验收时,要对每一
- 在桥下等处承力索上采取绝缘防护措施,出口
- 用万用表测量()时,应先将测试棒短路,然
- 环形等径预应力混凝土支柱横向裂纹宽度不超
- 接触网下锚张力为15KN+15KN的下锚
- 设备检修实行记名制每次检修后,检修人员应
- 在某电气化铁路区段,采用半补偿简单链形悬
- 接触网技术设计说明书的相关内容有哪些?