- 简答题分闸线圈和合闸接触器上为什么要并联反向二极管?如何用指针式万用表判断二极管的好坏?
-
(1)因为,当分闸线圈和合闸接触器受电或失电时,在其线圈中会产生反向自感电动势,自感电动势的大小与分、合闸电流成正比,会烧坏回路中的电气元件和接点。并联反向二极管后:①自感电动势通过二极管消除,保护了回路的电气元件和接点。②当线圈两端电压过高时,二极管反向击穿,保护线圈免遭损坏。
(2)用指针式万用表的欧姆档R×100或R×1k档,将指针式万用表的两个表笔分别接二极管的两极:
①如指示的电阻值在100-1000Ω左右,则指针式万用表负极所接的一端是二极管的正极,指针式万用表正极所接的一端是二极管的负极。
②将用指针式万用表正极、负极对换进行检验,如测的电阻值在几百千欧以上,则①的判断是正确的,且二极管单向导电性能较好。
③如①②所测的电阻值都很小,说明二极管反向短路,失去单向导电性,不能使用。④如①②所测电阻值都是无穷大,说明二极管已经断路,失去单向导电性,不能使用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看