简答题为了确保人身和设备安全,在查找直流接地回路故障时应注意哪些事项?
  • 当牵引变电所发生直流接地故障时,值班人员应及时进行查找和故障处理,处理不及时当发生多点接地故障时会造成自动装置或断路器误动作。
    为了确保人身和设备安全,在查找直流接地回路故障时应注意以下事项:
    (1)查找故障前通知供电调度,尽可能避免倒闸操作,凡拉合闸涉及供电调度管辖范围时,还应取得供电调度的同意。(2)查找和处理故障时,至少两人同时进行,即必要时须有专人监护并监视信号。注意不得造成短路或另一点接地,同时停止其它二次回路上的所有作业。(3)应尽可能不切断或少切断直流回路,以使电气设备不脱离保护。如果需要瞬时切断运行设备的保护时,时间应尽量控制在1秒钟以内。(4)严禁以使用灯泡的方法查找直流回路接地故障,通常用内阻不低于2000Ω/V的直流电压表进行测量,220V直流系统可以采用试电笔进行查找。