试题详情
- 简答题 某织布工厂厂房建筑配置案例分析 情景描述 某公司织布工场,分两期实施。生产能力为年织造合成纤维织物1800万米,其中一期工程(年织造合成纤维织物900万米)于1997年初建成并投入生产。 某织布工厂工程整个建筑东西长314m,南北宽108.5m,建筑面积3200m2,(其中一期工程约为18000m2的单层厂房)。二期工程紧贴一期工程北侧扩建,按工艺要求与一期工程连通。由于整个工程南北部设置附房,采光大部分靠人工照明,无自然排烟。如此大面积的厂房,在无自然排烟的情况下,实际与高层建筑的地下室相似。 消防排烟系统设置如下: 织布工场新建部分为单层厂房,屋面采用轻钢结构,彩色压型钢板保温屋面,檐口高度7.0m,屋脊高度8.2m。建筑按照《建筑设计防火规范》(GB50016--2014)设三个防火分区(除附房外):即织机室、准备室、假捻室。本设计对三个防火区分别设置消防排烟系统。 简述如何设置消防排烟系统?
- 依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2014)的规定,该厂房中建筑面积大于300m2的地上房间;人员和可燃物较多的丙类厂房应设防排烟设施。该厂房四周外墙上共设50樘3m×2m的窗,符合自然排烟条件,排烟窗总面积S=3×2×50=300(m2)。排烟窗面积与占地面积之比=300/2000×100%=15%,大于规范规定2%~5%的要求。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 某商业中心地上4层、地下1层,建筑
- 乙类物品库房(规范另有规定者除外)与重要
- 细水雾灭火系统供水设施主要包括泵组、储水
- 根据《建筑设计防火规范》,室外消防给水管
- 《中华人民共和国消防法》规定,任何单位和
- 厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间
- 火电厂靠近带油设备的电缆沟盖板可以不密封
- 根据《建筑设计防火规范》,无窗间墙和窗槛
- 有一住宅建筑,高度24m,每个单元任一层
- 某石油化工企业的厂区设置办公区、动力设备
- 高层建筑的公共疏散门均应向()开启。
- 二氧化碳灭火系统可用于扑救氢化钾、氢化钠
- 依据现行《建筑设计防火规范》的规定,防烟
- 下列对多层民用建筑防火分区面积表述正确的
- 情景描述 某汽车库地下三层,负
- 该宾馆地上各层疏散楼梯的总宽度不小于()
- 疏散走道的指示标志应设置在疏散走道及其转
- 自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级分
- 防火分区之间应采用防火墙分隔。当采用防火
- 建筑灭火器压力指示器表盘有灭火剂适用标识