试题详情
简答题发电机失磁现象及处理是怎样?
  • 现象:
    1.发电机转子电流指示为零,转子电压指示升高(转子回路开路)。
    2.发电机转子电流指示升高,转子电压指示降低(转子回路短路)。
    3.定子电压指示降低,定子电流指示升高并摆动。
    4.失磁保护报警。
    5.发电机无功指示为负值,发电机有功指示稍低。
    6.系统电压有所下降。
    处理:
    1.发电机失去励磁时,失磁保护动作,发变组出口开关及灭磁开关、厂高变低压侧开关跳闸,若失磁保护拒动,确认发电机灭磁开关跳闸或励磁系统短路、开路引起的失磁,应立即将发电机与系统解列,报告值长及有关领导,查明原因并消除。
    2.消除故障后,按值长令将发电机与系统并列。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题