试题详情
- 简答题蓄电池日常维护工作有哪些项目?
-
(1)对蓄电池进行均充电。微机型直流屏每月15日自动进行均充电,值班员应监测确认。其它直流屏由值班员根据蓄电池实际容量按说明书要求进行。
(2)监测均充电运行是否正常。均充电流应<0.1CA(C为电池容量),均充电压250-255V(18只电瓶),均充电时间由自控装置自行转为浮充,或当充电电流连续3小时不变、单个端电压达14.2V时由人工转为浮充。
(3)测量记录充电参数。充电前后用万用表各测一次充电机输出电压、蓄电池总电压、蓄电池单个端电压、蓄电池电流、环境温度等。充电中须每小时测蓄电池总电压和单个端电压。
(4)检查清扫蓄电池。蓄电池外壳应清洁干爽、无破损和渗漏,电池外观无严重变形(膨胀电池长度超过3%),电池接线柱应连接可靠无虚接和松动现象。电池对支架应绝缘良好无放电痕迹。
(5)检查清扫屏内外设备。屏体表面及屏内外设备应清洁无脏污,屏内设备应安装牢固无松动移位现象。二次接线应排列整齐,电气连接应接触良好无放电烧伤痕迹。屏内熔断器所装熔体的容量应符合设计要求。屏内各种灯光、音响信号应指示正确、动作可靠。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 二次回路是由互感器,测量仪表,监视仪表,
- 什么叫变压比?
- 实际应用中,电能的单位常用(),即"千瓦
- 大电容设备或电容器耐压试验前后应充分接地
- 高压负荷开关可带负荷拉合闸,但不能作过载
- 什么是胸外心脏按压法?
- 什么是全部停电作业?
- 变压器中的铁损随着负荷的大小而变化。
- 在验明确已停电后,要立即在作业地点两端和
- 红灯的主要用作断路器的()位置指示,同时
- 计算机保护装置的性能参数更稳定,运行中的
- 在全部带电作业和邻近带电作业,停电、检电
- 变压器一、二次绕组的匝数之比为25,二次
- 电容器外壳()时应立即撤出运行。Q
- 电力系统中装设并联电容器组可以改善系统的
- 紧急救护的基本原则是什么?
- 微机继电保护装置中,开关量输入电路用于接
- 由于绝缘子表面脏污、破损、磁釉剥落,周围
- 进行带电作业前必须撤除有关的()
- 在距接触网带电部分不足()米的建筑物作&