试题详情
- 简答题如何调整锅炉给煤量,保证燃烧稳定?
- 在调整锅炉给煤量时,应采用少量多次的调整方法,防止床压、床温大幅度变化引起结焦和熄火。正常运行,应加强对给煤机的运行监视,包括给煤量和播煤风密封风的监视,发现异常应及时处理。在负荷变化和煤质变化时,应及时调整煤量和风量,保持气温气压的稳定,控制床温在850~920℃之间,最低不应低于800℃,床温过高时容易结焦,床温过低造成燃烧不稳。在无扰动情况下,床温变化不大,当床温升高时,可适当开大一次风,反之减小一次风。当床温变化较大时,应及时调整给煤量若床温超过规定值或床温变化率大时,应及时调整给煤量,若床温超过规定值床温变化率大时,应及时调整给煤量,必要时,停止锅炉给煤,查明原因后在恢复。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 循环流化床锅炉返料器底部的流化风过大或过
- 水冷壁受热面无论是积灰、结渣或积垢,都会
- 固定炉排停炉约()小时后,开启烟道挡板,
- 运行风量对燃烧有什么影响?
- 燃料在锅炉内燃烧,燃料内80%以上可燃物
- 阀门解体检修的操作不正确的是()。
- 靛蓝二磺酸钠比色法适用于测定溶解氧()的
- 什么叫苛性脆化?
- 磨煤机内煤量的多少通过()监视。
- 水冷壁损坏的原因有哪些?
- 安全阀为什么定期要作手动、自动排汽试验?
- 新装机组和辅属设备分段验收和试运后,应在
- 预防空气预热器泄露的措施有哪些?
- 常用的安全阀用字母()表示。
- 测微量硅时加入草酸可防止水中()、少量铁
- 阀门按动力分可分为自动阀门和()阀门。
- 处理筒体煤多的方法是:减小给煤或停止给煤
- 工业锅炉一般以反平衡测量锅炉热效率,同时
- 常用的高低水位警报器有()等。
- 锅炉运行时以q2、q3、q4之和为最小值