试题详情
简答题低加投用方法以及注意事项?
  • 低加投入方法及注意事项:低加投运先投入水侧,在投入#6低加汽侧,最后投入#5低加汽侧。
    1)检查确认低加热工表计、信号、联锁保护齐全并投运且投入低加水位保护正常
    2)低加投运前系统检查操作票已执行完毕
    3)缓慢开启#6低压加热器水侧进口电动门,观察加热器汽侧无明显水位上升。
    4)待投运低压加热器水侧各放空门连续出水后逐一关闭。
    5)缓慢开启#5低压加热器水侧出口电动门。待加热器水侧旁路电动门的关闭条件满足且旁路电动门前后无差压后,缓慢关闭加热器旁路电动门。
    6)缓慢开启加热器汽侧连续放气门,并注意凝汽器真空变化。
    7)检查各低加抽汽逆止门已开启。缓慢打开六抽汽电动门,控制加热器出水温度变化小于2℃/min。
    8)低加投运初期采用危急疏水调整门控制加热器水位。
    9)用同样地方法投入#5低加汽侧。
    10)缓慢将#5低加疏水由危机疏水切换至正常疏水。
    11)则待6号低加疏水水质合格后,启动低加疏水泵。
    A.控制6号低加水位-38~+38mm,全开低加疏水泵出口再循环门。
    B.启动任一台低加疏水泵。检查低加疏水泵各参数正常,无汽蚀情况发生。
    C.缓慢交替打开低加疏水泵出口调节门和关闭6号低加危急疏水调节门,控制6号低加水位平稳,将6号低加疏水切至正常疏水。
    12)检查加热器的进出水温度、疏水温度、疏水水位和疏水端差等参数正常。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看