试题详情
简答题低加疏水泵的启动停用时机,以及启停操作方法?
  • 低加疏水泵投用时机:#6低加汽侧投运,且#6低加水位>-38mm。
    投用方法:
    A.控制6号低加水位-38~+38mm,全开低加疏水泵出口再循环门。
    B.启动任一台低加疏水泵。检查低加疏水泵各参数正常,无汽蚀情况发生。
    C.缓慢交替打开低加疏水泵出口调节门和关闭6 号低加危急疏水调节门,控制6号低加水位平稳,将6号低加疏水切至正常疏水。
    低加疏水泵停用时机:正常停用为#6低加汽侧准备停用之前。
    停用方法:逐渐关小低加疏水泵出口调整器,待流量达到60t/h后,开启低加疏水泵再循环。再循环开足后缓慢关小低加疏水泵出口调整器直至关闭。待#6低加危机疏水门能够稳定#6低加水位后停用低加疏水泵。