- 简答题简述分层分布式结构的概念
-
所谓分布式结构,是在结构上采用网络技术或串行方式实现数据通信,多CPU系统提高了处理并行多发事件的能力,解决了集中式结构中独立CPU计算处理的瓶颈问题,方便系统扩展和维护,局部故障不影响其它模块(部件)的正常运行。如微机型变压器保护包括速断保护、比率制动型差动保护、电流电压保护等,主保护的功能由一个CPU单独完成;后备保护主要由复合电压电流保护构成,过负荷保护、瓦斯保护触点引入微机,经由微机保护出口;轻瓦斯报警;温度信号经温度变送器输入微机,可发超温信号并相应启动风扇,后备保护功能也可由一个CPU单独完成,主保护CPU和后备保护CPU分开,各自完成各自功能,增加了保护的可靠性。
所谓分层式结构,是将变电站综合自动化系统分为站控层、通信层和间隔层。站控层的主要功能是作为数据集中处理和保护管理,担负着上传下达的任务,对下它可以管理各种间隔单元装置,包括微机保护、自动装置等,收集各种数据并发出控制命令,起到数据集中作用,还可以通过现场总线完成对保护单元的自适应调整;对上则可通过通信系统与上级监控中心或调度联系。间隔层是由各种不同的单元装置组成,这些独立的单元装置直接通过总线接到站控层。其主要功能是完成本间隔单元的测量、监视、操作、保护、故障录波测距等。通信层是作为站控层与间隔层间的桥梁,完成两者间的信息联系。