- 简答题站控层后台监控系统可采用如下几种组网方案?
-
⑴单主机方式
一台计算机完成综合自动化系统所有的工作,包括数据采集、处理和监视控制等。一般应用于10kV以下保护装臵及第三方智能设备较少的电站。⑵前臵机/后台机方式
前臵机/后台机方式由一台计算机充当前臵机,完成所有的通讯功能,将数据放到实时数据库中。其它计算机作为后台机,访问前臵机以获得实时数据。所有操作及历史数据在后台机上处理
⑶双主机方式
主备机方式是所有装臵同时接到主、备两台计算机,主机负责与各类设备的通讯,将数据放到实时数据库中,备机从主机读取采集到的数据。主、备机独立进行数据分析、数据存储和后台操作。当主机发生异常时,备机自动切换为主机方式运行。当原主机恢复正常后,作为备机运行,连接到新主机
⑷单网多主机单组网方式
多机组网方式一般由两台前臵机、工作站组、服务器等通过以太网组合起来运行。前臵机负责通讯和数据的采集,服务器负责与前臵机组的数据交换,工作站完成综合自动化系统所要求的人机界面功能。⑸双网多主机组网方式
双网多机组网方式与单网多机组网方式相比,采用了双以太网方式组成网络,增加了网络的可靠性,同时也增加了投资。 关注下方微信公众号,在线模考后查看