试题详情
多项选择题1996年9月7日上午,某厂动力车间变电班,在对三分厂2号分变电所进行小修时,拉下10千伏高压负荷开关,听到变压器的声响停止后,以为已经断电,作业者爬上高压侧准备清扫铝排,当即被电击倒三根高压铝排上丧命。触电原因分析()

A、原来在1996年元月8日凌晨,该高压负荷开关B相保险管爆烈,上支座被烧环,变电班长和车间电力调度在现场商议决定由副班长用导线将保险管下支座与高压铝排直接连通。事后既没有向车间汇报,也未作正规处理。

B、此次作业,虽拉下高压负荷开关,但经B相仍形成通路。

C、用导线跨接保险座这一临时措施,为严重违章行为。

D、111比次作业时既不拉油开关,又不验电,也不挂临时接地线,就冒险作业。

  • A,B,C,D
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题