试题详情
- 简答题换流变交流引线差动保护动作跳闸如何处理?
-
1、立即汇报调度和有关领导,及相关部门;
2、绘制故障录波图,根据故障录波图、事故记录进行分析,并将录波图、事件记录传真至生产计划部;
3、检查保护范围内的一次设备有无故障点;
4、通知检修人员检查处理相应的一、二次设备;
5、根据故障录波图及保护盘内的信号,分析是否保护误动;
6、若确认保护装置误动,经总工程师或主管领导批准,申请调度,停用交流引线差动保护后(但其它保护必须投入),方可试充电;
7、如果无法确认保护是否误动,还应进行相关的试验,以确认换流变是否正常。 关注下方微信公众号,在线模考后查看