简答题蓄电池因故障造成直流消失,一时不能将蓄电池投运,如何处理?
  • 象征:直流母线电压表无电压,“蓄电池有明显故障“
    处理:1)发现直流母线电压表无电压,直流消失。经检查发现蓄电池有较大故障后,应迅速向调度及生技科汇报蓄电池故障情况。
    2)退出硅整流。
    3)将直流屏上的充电闸刀向上倒向母线侧。起动硅整流。拉开蓄电池与直流母线上的连接闸刀。取下蓄电池进入直流屏母线上的正、负极保险。将充电屏上的电位器调节到母线电压为220V为止。退出所有开关的重合闸压板。拉开直流屏上所有合闸电源闸刀。处理后,向调度及技科汇报已恢复直流供电,并作好处理的详细记录,等待分局对蓄电池检修。