试题详情
- 简答题说明同步发电机采用自动准同期方式并列时,产生冲击电流的原因,为什么要检查并列合闸时的滑差?
- 产生冲击电流的原因:并列瞬间存在电压差、频率差、相位差,检查滑差的原因:如果发电机在滑差不为0的情况下并入系统,立即周期性地带上正的、负的有功功率,对转子产生制动、加速的力矩,使发电机产生振动,遭受振荡冲击。如果滑差较大,则振荡周期较短,振荡强烈,严重时导致发电机失步,造成并列不成功。同时,如果断路器合闸存在动作时间误差,较大的滑差还会造成较大的合闸相角误差,相应产生冲击电流。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 发电机组对厂用电切换的()要求体现为提高
- 双侧电源线路上装有无压、同步检查重合闸,
- 阻抗选相元件不能正确地反映了故障点的距离
- 检测工作母线是否失压是AAT的主要启动方
- 无刷励磁取消了转子滑环,下面的励磁方式中
- 为什么自同期并列产生很大的冲击电流?
- 以下不属于综合重合闸装置可以实现重合闸方
- 导前时间脉冲(合闸命令)的形成条件有哪些
- 工作电源或设备上的电压,不论因任何原因消
- 在无电压检定和同步检定的三相自动重合闸中
- 励磁调节装置用来实现正常和事故两种情况下
- 相电流差突变量选相元件,发生单相接地短路
- 自动重合闸启动方式应优先采用()。
- 说明同步发电机采用自动准同期方式并列时,
- 衡量电能质量的重要指标是电压、频率和波形
- 采用重合闸前加速保护,故障切除的时间可能
- 已知待并发电机出口断路器的合闸时间为0.
- 什么是重合闸前加速保护?它与重合闸后加速
- 同步发电机进行准同期并列时,依据准同期条
- 先重合侧检定线路无电压而重合,后重合侧检