试题详情
- 简答题励磁系统灭磁屏的两路直流电源是如何配置的?
- 励磁调节器灭磁屏一般配有两路直流电源。第一路直流供第一组跳闸线圈的控制回路和线圈本身,同时肩负着外部起励电源接触器的控制电源和并网信号继电器的工作电源。第一组线圈同时肩负着合闸和跳闸的功能。机组正常运行期间如果拉掉第一路直流电源调节器不会失电,原因是第一组直流电源与励磁系统自用降压变压器分别经过一个电源转换模块后并接在一起,不管是第一组直流电源消失还是励磁系统自用降压变压器故障都不会导致励磁调节器失电。