- 简答题什么类型的建筑应设置封闭楼梯间?
-
1)厂房、库房。甲、乙、丙类多层厂房和高层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯;建筑高度大于32m且任一层人数超过l0人的高层厂房应采用防烟楼梯间或室外楼梯。高层仓库采用封闭楼梯间。
2)民用建筑。
①高层公共建筑。一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑应采用防烟楼梯间;裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑应采用封闭楼梯间。高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离小于1Om时,可采用剪刀楼梯间。
②多层公共建筑。医疗建筑、旅馆、老年人建筑,设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑,商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑,6层及以上的其他建筑均采用封闭楼梯间。需要注意的是,由于剧场、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所楼梯间的人流量较大,使用者大都不熟悉内部环境,因此未明确要求剧场、电影院、礼堂、体育馆的室内疏散楼梯必须采用封闭楼梯间。但是,当这些场所与其他功能空间组合在同一座建筑内时,则对其疏散楼梯的设置形式进行检查时,应按其中要求最高者确定,或按该建筑的主要功能确定。如电影院设置在多层商店建筑内,则应按多层商店建筑的要求设置封闭楼梯间。
③住宅。建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;建筑高度大于21m、小于等于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间,上述住宅建筑当户门采用乙级防火门时,楼梯间可不封闭;建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。对于住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一户门至最近疏散楼梯间人口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间。
④地下或半地下建筑(室)。3层及以上或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯可采用封闭楼梯间。
3)汽车库、修车库。室阿疏散楼梯采用封闭楼梯间,建筑高度超过32m的高层汽车库的室内疏散楼梯应采用防烟楼梯间。
4)人防工程。电影院、礼堂,建筑面积大于500m2的医院、旅馆,建筑面积大于1000m2的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、健身体育场所等公共活动场所的人防工程,当其底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m时,应采用防烟楼梯间;当地下为两层,且地下第二层的地坪与室外出入口地面高差不大于10m时,应采用封闭楼梯间。 关注下方微信公众号,在线模考后查看