试题详情
- 简答题脚手架工程常存在的问题
-
(1)脚手架基础达不到规范要求。脚手架的传力最终是通过立杆传给基础。在脚手架搭设时,基础出现的问题是立杆底不垫垫板、回填土后土未夯实、基础没有排水设施基础被水浸泡,这样会使立杆产生不均匀沉降,导致架体倾斜甚至倾覆。
(2)连墙件不按方案要求设置,连墙件与架件连接的连接点位置不在离主节点300mm范围内。连墙件是保证架体与建筑物连接抵抗风荷载的主要构件,个别施工现场不预埋连墙件而是利用洞口或框架柱,使连墙件设置达不到要求。
(3)架体未设横向斜撑。降低了脚手架的横向刚度,影响架体的稳定性。
(4)杆件接头不规范。
(5)作业层脚手板未满铺。
(6)脚手架未做防雷接地。
(7)剪刀撑搭接长度不足1m。
(8)小横杆离主节点距离随意搭设,根据脚手板的长短来搭设小横杆,影响了架体横向的整体性。
(9)脚手架体未与提升设备围护架断开,使脚手架承受多余的动荷载。
(10)物料平台与架体相连。物料平台堆料比较多,如与架体相连给架体局部集中荷载,可导致架体破坏。
(11)脚手架与模板支承体系连在一起。 关注下方微信公众号,在线模考后查看