简答题当10KV母线电压发生以下两种异常显示时,应如何判断处理?(1)Ua=2.85KVUb=9.65KVUc=8.78KV;(2)Ua=0.00KVUb=5.98KVUc=6.03KV
  • 第一种情况:发生了A相接地。
    处理方法:
    (1)及时记录下发生异常的时间以及三相电压的数值,并立即向当值调度员汇报;
    (2)用试拉法逐条试拉故障母线上的线路,找出故障线路后,立即向调度员汇报,做好记录,等候处理。
    第二种情况:初步判断为pt保险熔断。
    处理方法:
    (1)及时记录下发生异常的时间以及三相电压的数值,并立刻向当值调度员汇报;
    (2)立即通知操作队人员到现场检查,如确实是pt保险熔断,应及时通知市中分局杨局长进行处理,如现场设备无任何异常,则应立即通知徐小慧对远动部分进行检查,并做好记录。