试题详情
- 简答题已知某建筑物需要实施综合布线工程,根据用户需求分析得知,其中第六层有60个计算机网络信息点,各信息点要求接入速率为100Mbps,另有50个电话语音点,而且第六层楼层管理间到楼内设备间的距离为60米,请确定该建筑物第六层的干线电缆类型及线对数。(干线子系统)
-
(1)60个计算机网络信息点要求该楼层应配置三台24口交换机,交换机之间可通过堆叠或级联方式连接,最后交换机群可通过一条4对超5类非屏蔽双绞线连接到建筑物的设备间。因此计算机网络的干线线缆配备一条4对超5类非屏蔽双绞线电缆。
(2)50个电话语音点,按每个语音点配1个线对的原则,主干电缆应为50对。根据语音信号传输的要求,主干线缆可以配备一根3类50对非屏蔽大对数电缆。 关注下方微信公众号,在线模考后查看