简答题 某新成立的安装公司承接北京某新建住宅小区的供热管道安装工程。为了保证施工质量,公司购置了先进的二手电弧焊设备,施焊工人虽年轻但均持有焊工本,并聘请经验丰富的焊工技师不定期现场指导。土方开挖至槽底发现某段地基较松软,经现场监理人员查验认为问题不大可不做特别处理,施工继续进行。在后续的开挖过程中遇到一段历史久远的废弃地道。在停工等待处理意见期间阴雨不断,复工时发现已铺设管道进入泥浆,管端保温层进水,随即进行清理。 管道安装完毕,用精度为2.5级的大量程压力表进行强度试验与气密性试验,合格后自行进行了48小时试运行,重点检查了管道的接口情况,没有发现渗漏,随即向开发商提供验收报告。 焊缝内部质量检查的方法有哪些?对检验不合格的焊缝如何对待?
  • 焊缝内部质量检查的方法主要有射线检测和超声波检测。焊缝内部质量检测的比例应符合设计文件的要求,设计文件无明确规定时,应符合相应标准的规定。对检验不合格的焊缝必须返修至合格,返修次数不得大于2次,除对不合格焊缝进行返修外,还应对形成该不合格焊缝的焊工所焊的其他焊缝加大比例进行抽查。