- 简答题各种防雷接地装置的工频接地电阻最大值是多少?
-
按规程规定不大于下列数值。
(1)变电所独立避雷针为10Ω。
(2)变电所进线架上避雷针为10Ω。
(3)变电所架空线路上所装管型避雷器为10Ω。
(4)与母线连接但与旋转电机有关的避雷器为5Ω。
(5)20kV以上电压等级的架空线路交叉杆上的管型避雷器及35~110kV架空线路及木杆上的管形避雷器为15Ω。
(6)上述处所装设的放电间隙为25Ω。 关注下方微信公众号,在线模考后查看