试题详情
- 简答题分析电工式电能表检定装置输出电流不稳定的原因。
-
下面几个原因可能造成电工式电能表检定装置输出电流不稳定:
(1)电流量程开关由于长期频繁切换,开关触点拉弧氧化,接触电阻增大,造成接触不良。
(2)调压器碳刷接触不好。
(3)标准电流互感器等电流回路的接线端子松动、虚焊,造成接触不良。
(4)被检表或标准电能表电流回路的连接线未紧,造成接触不良。
(5)升流器二次绕组的额定电压裕度不够。
(6)交流接触器接触不良,尤其在大电流情况下。
(7)稳定电流的自动调节装置电子线路板故障。 关注下方微信公众号,在线模考后查看