简答题烟风道的结构设计应符合什么要求?
  • ⑴集合风道净流通面积和支风道净流通面积总和之比为1.2~1.5,冷风道自然通风的气体流速为6~8m/s,强制通风10~12m/s,热风道和烟道12~15m/s.
    ⑵烟风道的接口部位应予补强,单面开口弦长不得大于半径的0.75倍。
    ⑶当有两个烟道在同一标高进入一个烟囱时,烟囱内应设置垂直隔板,隔板应从开孔底部起高出开孔1500mm。
    ⑷烟风道宜采用圆形(因如流通面积相同时,圆形摩擦阻力较其它截面小),预热器或风机接口可采用矩形,官道上表面应考虑排水。
    ⑸烟风道截面变化及转向处尽可能采用阻力较小的结构型式。
    ⑹距离较长的管道上应合理设置固定支座和滑动支座。(补偿器附近应采用滑动支座)。
    ⑺长距离管道,鼓风机出口,引风机出入口,预热器出入口(有膨胀推力时)管部位应设补偿器,补偿器应避免承受管道荷载,膨胀量大时可采用预拉伸措施。
    ⑻有衬里烟风道挠度不得超过跨距的1/360。无衬里烟风道挠度不得超过跨距的1/240。
    ⑼烟风道设计应防露点腐蚀。