- 简答题造成电流互感器二次侧开路的原因?电流端子接触不良处有何现象?如何处理?
-
电流互感器在运行中,要防止二次绕组开路而威胁设备和人身安全。造成二次开路的原因有:
(1)端子排上电流回路导线端子的螺丝未拧紧、松动脱落,造成电流互感器二次开路或半开路状态;
(2)由于导线受热胀冷缩的作用,造成电流端子螺丝松动,使电流互感器处于半开路状态;
(3)保护屏上电流互感器端子连接片未放或铜片未接触而压在胶木上,造成保护回路开路,相当于电流互感器二次开路;
(4)经可切换三相电流切换开关接点、继电器接点接触不良,造成电流互感器二次开路。
(5)由于检修人员工作失误,忘记将继电器或仪表内部的接头接好,验收时,又未发现。
电流互感器二次端子接触不良处后的现象:
1)可以听到有放电声响;
2)可以看到端子处有放电、打火现象;
3)可以看到端子上的螺丝和连接片没有了光泽感,发热严重时,端子底部的绝缘胶板,由光亮的黑色变为无光泽的灰色,特别严重的过热,会使端子排绝缘部分变形甚至着火。端子接触不良处理方法:
发现电流互感器二次端子接触不良后,运行人员一定要按照操作监护制度,与带电设备保持适当的安全距离。操作人员必须穿上绝缘靴、戴上绝缘手套,使用戴绝缘手柄的螺丝刀,对螺丝进行紧固。如果感觉螺丝不能拧紧,应立即停止处理,汇报调度,降低或者转移负荷后,应由专业人员进行处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看