试题详情
简答题简述水喷雾系统调试的方法。
  • (1)报警阀调试宜利用检测、试验管道进行。自动和手动方式启动的雨淋阀,应在15s之内启动;公称直径大于200mm的报警阀调试时,应在60s之内启动。报警阀调试时,当报警水压为0.05MPa,水力警铃应发出报警铃声。
    (2)水喷雾系统的联动试验,可采用专用测试仪表或其它方式。对火灾自动板警系统的各种探测器输入模拟火灾信号,火灾自动报警控制器应发出声光报警信号并启动水喷雾灭火系统:采用传动管启动的水喷雾系统联动试验时,启动1只喷头或试水装置,雨淋阀打开,压力开关动作,水泵启动。
    (3)调试过程中,系统排出的水应通过排水设施全部排走。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题