试题详情
- 简答题UPS由正常运行方式切至大旁路的主要操作步骤?
- 1)检查备用电源正常;
2)按下手动切换钮;
3)检查备用电源接带正常,投入灯亮;
4)停整流器、逆变器;
5)将方式开关切至“中间位”,UPS输出正常;
6)将方式开关切至“大旁路位”。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 有100米截面积为0.1mm2的铜导线,
- 采用自动重合闸有利于电力系统的暂态稳定。
- 通常采用的交流电的波形是(),其频率是(
- 发电机启动前试验项目?
- "等耗量微增率"准则是保证设备安全运行的
- 二次设备包括继电保护、自动装置、直流电源
- 何为集水井的安全容积、备用容积、有效容积
- 正常运行下,低备变(如401B)检修主要
- 深井泵轴折断后表现为()。
- 对低比转速水轮机,流量随转速增加而()。
- 发电机励磁调节器在“手动”,只增加有功时
- 造成变压器轻瓦斯动作的原因有哪些?
- 高厂变复合电压闭锁过流保护电压、电流取于
- 合开关改变运行方式前,应充分考虑哪些问题
- 干式变温度控制功能如何?
- 静水总压力的作用点总是与受压面得形心点相
- 220KV开关运行指示灯熄灭(运行中)如
- 在继电保护,仪表等二次回路上工作哪些情况
- 电压互感器或电流互感器遇哪些情况应立即停
- 间隙一定,冲击放电时,击穿电压与冲击波的