- 多项选择题解释电力线路三段式过流保护的工作原理()。
A、电力线路的三段式电流保护是指:过负荷、过电流保护电流和带时限电流速断保护
B、电力线路的三段式电流保护是指:电流速断保护,带时限电流速断保护和过电流保护
C、电流速断保护是按本线路的末端短路时的最大短路电流整定,保护范围为本线路全长的一部分,动作时间为继电器固有时间决定
D、带时限电流速断保护是按上一线路的速断保护整定,保护范围为本线路全长,动作时间按下一线路的速断保护整定。其时限t=0.5s
E、过电流保护是按线路最大负荷电流整定,保护范围根据近后备及远后备设置不同,近后备只对本线路起后备保护作用;远后备不仅对本线路起保护作用并延伸至下一线路或更远,动作时间按阶梯原则整定,靠近电源侧时间短,靠近负荷侧时间长
- B,C,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 通过开关设备之间的整定值配合实现馈线自动
- 电力生产作业人员的基本条件是什么?
- 审批、签发工作票,操作人填写好操作票后,
- 线路施工工程预算书的编制程序是()。
- 检查隔离开关应根据厂家说明书或有关工艺标
- 电容器组在巡视中应检查箱壳上示温腊片是否
- 某用电单位月有功电量Wp为500000k
- 近后备保护装置工作可靠,当被保护范围内发
- 红外测温被检测电气设备应为已投运设备,可
- 直流电动机的主磁极由主磁极铁心和()两部
- 电缆穿越楼板、墙壁或盘柜孔洞以及管道两端
- 缺陷管理的目的是为了()。
- 在10kV线路上涂写杆塔号、安装标志牌等
- 配电网自动化是()在配电网运行控制与管理
- 引起电力线路导线振动的风速一般是:()。
- 检验跌落式熔断器熔断丝的电气性能试验是(
- 使用验电时,验电前要先到有电的带电体上检
- 在钢管杆上,对横担的起吊应选用两根等长钢
- 如图所示用钢丝绳起吊电杆,安全系数K=4
- 电压质量标准规定用户受电端供电电压允许偏