- 简答题干态转湿态操作的注意事项有哪些?
-
1、给水旁路调门投自动,给水量约为900t/h,过热器减温水控制汽温。361阀投自动。
2、负荷在289MW以上,储水罐水位为虚假水位,因此干态转湿态不宜在289MW以上进行。在320MW左右时应控制过热度不宜过高,
3、转湿态应在负荷300MW~260MW左右。转换前负荷、蒸汽参数、给水流量应保持稳定。若投油稳燃应在转换前进行,尽量不在转换过程中投油。
4、减少燃料量,整个转换过程约需减煤量20t/h,同时配合减小磨煤机风量,以利于降低热负荷,随着机组负荷的降低,监视过热度缓慢下降。
5、过热度降至零时,机组负荷降至289MW为最佳,此时储水罐开始见水,这样能确保蒸汽不带水。
6、换过程中应稳定主汽压力9.7MPa,随着燃料量的减少,压力降低,可采用关小汽机调门的方法稳定主汽压力,但负荷不可大幅下降,因负荷对储水罐水位的修正作用较大。
7、水罐水位5m以上,可启动BCP运行,同时根据储水罐水位缓慢打开360阀,控制流量至240t/h以上,可投入360阀自动。注意360阀开度不能过快,否则容易造成因储水罐水位低跳BCP。
8、适当减少减温水,防止过热、再热汽温下降过快。在转换过程中应严密监视省煤器入口给水流量应大于最小给水流量。 关注下方微信公众号,在线模考后查看