简答题为什么框架梁不计算上部贯通筋?有一个三跨的框架梁:轴线尺寸分别为7500、2400、7500;支座1轴线外尺寸为200,轴线内200;支座2为280,120;支座3为120,280;支座4为280,120;截面尺寸:第一和第三跨为250*700;第二跨为250*400;配筋:上部贯通筋为2b20,支座负筋为4b22。第一跨和第三跨下部配筋为6b202/4,G4b12;第二跨为3b16。箍筋为a8@100/200(2)。为什么计算时没有2b20的上部贯通筋?
  • 这可能是我们的输入方法不对造成的。因为我们只在集中标注的地方输入了2B20的钢筋,在原位标注的地方输入了加强负筋,而没有将2B20也体现出来。如果上部通长筋为2B20,钢筋为4B22,如果都在第一排,那么在原位标注的地方要输入2B20+4B22,如果是第一排四根而第二排为二根,那么在原位标注的地方输入就应为:2B20+2B22/2B22。这样就不会出错了。平法标梁分为集中标注与原位标注两部分。当集中标注与原位标注不一致时,以原位标注为准。此处正是集中标注与原位标注不一致,所以计算出来的结果不对。