- 简答题简述停循环水处理要点
-
1、联系调度,启动车间应急预案。
2、联系调度停止蒸馏柴油、罐区柴油进装置,精制柴油改不合格线。
3、反应器入口温度TC1019低于正常28℃以下。
4、辅操台启动压缩机正常停机按钮。
5、关闭压缩机二返一控制阀PV-1012。控制反应压力PC1012在4.0Mpa以上
6、关闭新氢进装置阀门。
7、控制各点温度、液面、界面在工艺指标内。
8、C-201吹汽改排空。关闭除氧水、净化水进装置阀门。
9、停运各机泵,关出口阀。 关注下方微信公众号,在线模考后查看