- 简答题发变组停运操作原则是什么?
-
①发电机、主变压器需要停运时,在解列发变组前应倒换厂用电,以保证厂用电的安全。
②发变组转冷备用操作原则:
1、倒厂用电源为备用电源接带。
2、降发电机有功为零,无功接近于零。
3、拉开主变高压侧开关。
4、拉开励磁电源开关,退出励磁装置。
5、向汽机发注意,已断开信号。
6、检查主变高压侧开关在断开位置。
7、拉开主变高压侧开关的合闸电源开关。
8、拉开主变110KV侧刀闸。
9、拉开发电机出口刀闸。
10、拉开主变中性点刀闸。
11、取下发电机仪用PT二次保险。
12、拉开发电机仪用、励用PT刀闸。
13、取下发电机仪用、励用PT一次保险。
14、拉开主变压器高压侧开关操作电源开关。 关注下方微信公众号,在线模考后查看