试题详情
简答题什么叫励磁系统就地运行操作和主控运行操作?有何区别?从就地控制转换为主控控制前,应注意哪些?
  • 1、就地运行操作:
    ①将通道切换开关打至“切除A”或“切除B”位置。
    ②将“自动/手动”励磁方式切换开关切至自动位置(手动运行时,切换到手动位置)。
    ③合上装置电源开关调节器上电。
    ④就地/主控切换开关打至就地位置。
    ⑤合上励磁通道A输入开关。
    ⑥合上励磁通道B输出开关。
    ⑦将通道选择开关切至通道A或通道B运行,发电机电压按照设定的时间上升到90%额定电压。
    ⑧用励磁控制电压调节开关将发电机电压升至额定值后,并网带负荷。
    2、主控运行操作:主控操作前首先检查主控屏上开关位置与励磁屏上开关位置相同,然后将励磁屏上主控/就地切换开关切换到主控位置,其它操作与就地基本相同。
    注意:从就地控制转换为主控控制前,应调整主控屏上与励磁屏上开关位置相同。反之,从主控控制转换为就地控制前,应调整励磁屏上开关与主控屏上位置相同。