试题详情
- 简答题引起变压器瓦斯保护动作的变压器本体的故障主要有哪些?
- 可能的故障有:
(1)变压器内部的多相短路;
(2)匝间短路,绕组与铁心或与外壳间的短路;
(3)铁心故障;
(4)分接开关接触不良或导线焊接不良等。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电力系统振荡时,两侧等值电动势夹角δ作0
- IEEE1588对时系列包括()时钟类型
- 检定同期重合闸当线路属于永久性故障,无压
- 采样数据品质异常情况下,不属于保护处理原
- 在11型微机保护中3U0突变量闭锁零序保
- 对于单侧电源的三绕组变压器,采用BCH-
- Y.dll接线变压器的纵差动保护,其相位
- 线路发生单相接地时,零序电流滤过器的输出
- 高频相差保护中高定值启动元件应按被保护线
- 突变量保护可以用做带延时的保护。
- 电流互感器10%误差不满足要求时,可采用
- 零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于
- 对双母线接线,断路器失灵动作,较短时限动
- BUS-1000母差保护允许电流回路最大
- 微机保护装置有()特点。
- 两个同型号、同变比的TA串联使用时,会使
- ZH-2装置的连续慢扫描记录数据,最大采
- 以下变压器中()应装设瓦斯保护。
- 断路器最低跳闸电压及最低合闸电压,其值不
- 小接地电流系统单相接地故障时,故障线路的