试题详情
- 简答题少油断路器油面降低、SF6断路器气压降低时如何处理?
-
因为在这两种情况下,断路器的灭弧能力降低乃至丧失,此时不允许该断路器带负荷分闸。
为了防止此时保护动作于该断路器跳闸,应请示有关人员后切断开有关保护电源(不能切保护电源的应断开其跳闸回路),将该开关所带的负荷转移或停电,再断开其上一级供电断路器后再将该断路器分闸,做好措施,联系检修处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看