试题详情
- 简答题对校验XCT型动圈表用的毫伏发生器有何要求?
- 当用毫伏发生器代替热电偶接入电路时,若选用的毫伏发生器的等效电阻值R太大,便不能满足D(p)的正向电阻R(DP)>R的条件,这时D(P)不是开路状态,便会流过一个较小的附加直流电流,使仪表指示值偏高,引起测量差。因此,采用的毫伏发生器的等效电阻值应等于或小于动圈表外接电阻值。XCT型动圈的外接电阻为5欧姆。为了消除测量误差,此类仪表的校验应模仿现场实际工况通电进行。