试题详情
- 简答题江苏电网线路重合闸的使用原则及注意事项是什么?
-
1、220kV联络线根据稳定要求选用单相重合闸方式。
(1)其接地、相间故障判别元件LJo,在出口发生三相或者两相金属性短路时有可能动作,造成经重合闸的保护延时0.3"跳闸。(华东网调同意,LJo尽可能按保证线路末端故障有足够灵敏度的原则来整定。)。
(2)系统零序保护若躲不过重合闸过程中非全相运行时3Io,则经选相元件闭锁。
2、220kV
联络线重合闸时间优先考虑由运方科提供的最佳重合时间,同时需满足故障跳闸后的熄弧时间(三相重合闸不小于0.3",单相重合闸不小于0.5")。
(1)运方科提供的最佳重合闸时间(该时间不含开关合闸时间):单相重合闸时间为0.8"或0.65"-0.7",均与高频保护配合。
(2)本线路延时段保护动作后,三相跳闸不重合,即线路单相重合闸随本线路高频保护同步运行,当高频保护全停时,线路重合闸停用。
(3)重合闸时间整定为1.1"左右时,当线路高频全停时或拒动时,其零序保护Ⅱ段有可能因躲不过断口电流(指k(1)+单断
),导致其健全相跳闸,造成重合闸失效。
(4)线路采用双微机保护时,为优化保护与重合闸的配合方式,只启用其中一套重合闸(两套微机保护均启动该重合闸实现重合闸功能),另一套重合闸不用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 中性点直接接地系统发生单相接地故障时短路
- 高阻接地跳闸的参考值是多少?
- 对于无人值守的发电厂、变电站在第二种工作
- 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位
- 消弧线圈投入运行前,应使其分接位置与系统
- 电流的方向规定为电子的运动方向
- 系统频率调整、电压调整由系统的有、无功负
- 正常运行方式下,系统任一元件发生单一故障
- 把电容器串联在线路上以补偿电路电抗,可以
- 变压器中性点装设消弧线圈的目的是()
- 现场值班员在计划检修开始前,应通过中调智
- 电气设备停电后,即便是事故停电,在()以
- 发电机准同期并列时,电压差越大,冲击电流
- 电力系统售电量的单位是()
- 遥测信息字的功能码取值范围是()
- 双回线运行时要求其高频保护()。
- 接触网验电器的电压等级为()kV。
- 对无功平衡的影响的因素有:()
- 分散控制系统()可以组成发电厂单元机组的
- 容量在()MW以上的电网,频率允许偏差为