试题详情
简答题发电机的运行的规定是什么?
  • (1)发电机无功应按制造厂铭牌参数规定或在出力图的范围内运行。由于调度需要,发电机可以短期进相运行,但进相力度不得超过低励限制曲线,并且发电机端部压指温度、定子线棒槽温以及线棒出风温差不得超过限值。
    (2)当发电机功率因数为0.85,电压变化范围不超过额定值的±5%时,其额定容量不变。
    (3)发电机正常运行中,定子三相不平衡电流,不得超过额定值的8%(906.16A),且任一相电流不得超过额定值。短时负序电流标么值与时间乘积I22t≤10S,否则应降低发电机出力至允许范围。
    (4)发电机额定运行氢压为0.35MPa,低于0.32MPa时压力低报警;高于0.4MPa时压力高报警,当H2压力降至0.04MPa时应立即停机。
    (5)运行期间,必须将氢气压力和纯度保持在额定值上,H2湿度不应大于4g/m3。而且化学人员每两周对机内H2湿度进行一次化验,以确保H2湿度合格。
    (6)发电机氢气冷却器冷氢额定温度为400C,正常冷H2温度应控制在范围内,发电机停机期间机内H2温度不得低于10℃。发电机氢冷器后冷H2温度>45℃报警,当冷氢温度达500C时机组跳闸;发电机氢冷器前热H2温度应小于79℃。当冷氢或热氢温度报警时,此时应检查闭式水温,检查冷却器水的流量,冷却器是否投运良好等。
    (7)发电机在空冷且密封油系统正常运行状态下,允许做短时的空转机械检查,此时应控制机内空气温度不应超过40℃,否则应将H2冷却器投入使用。
    (8)发电机在空冷状态下,严禁加励磁。
    (9)正常运行中,发电机的4台H2冷却器应全部投入运行,而且应控制4台H2冷却器的出口冷氢温差最大不超过2℃。当两组冷却器中
    任一台退出时,发电机可带75%负荷运行,当两组冷却器中各退出一台时,发电机可带66.6%负荷运行。
    (10)发电机充有氢气时,密封油系统都必须连续不断地运行。
    正常运行中,发电机各温度测点应遵守下列规定:发电机定子铁芯温度应小于120℃,发电机端部压指温度应小于130℃,发电机定子线棒出口热氢温度应小于110℃,发电机线棒出风热氢温度最告与最低点温差不超过7.5℃,达到8℃立即打闸停机。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题