试题详情
简答题励磁控制系统AVR的运行规定是什么?
  • (1)正常运行时,两个励磁通道同时向主励磁机两个励磁绕组提供励磁电流,每一通道提供全部励磁电流的一半,两个通道为半负荷并列运行。当一个通道故障时,另一个通道可以带100%负荷运行。两个控制器按主/从方式工作,当一控制器作为主控制器工作时,另一控制器作为从控制器。
    (2)两路控制通道受监视通道监视,监视通道确定了两控制通道的优先级,并能通过比较通道数据来判断通道工作是否正常。
    (3)正常电流调节器自动跟踪电压调节器的输出,当电压调节器(远方自动)故障时,可以自动或手动切至电流调节器(远方手动)运行,两种方式的切换应保证两调节器的输出平衡。
    (4)正常运行期间励磁装置柜投远方自动,只有在停机后做试验或系统故障处理需要才允许切至就地方式。
    (5)正常只投电压调节器自动,无功控制器“VARCONTROLLER”只有在发电机需要固定无功时才投用。
    (6)电力系统稳定器PSS当有功负荷超过20%达6S时可根据调度命令投入。
    (7)励磁调节柜正常停用期间可以不停用外部电源,如果检修有工作,必须将外部电源停电。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题